Допустимая нагрузка кабеля — какой таблицей пользоваться по ПУЭ?
Если обычные розеточные группы разводить ВВГнг 3х2,5 мм2, в квартире, в основном — не в гофре, то какова допустимая нагрузка по мощности на ВВГнг? Всегда считал, что 4,5 — 4,7 кВт, но стало попадаться значение: 5,9 кВт. Как должно быть по ПУЭ?
![]()
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А это откуда берут? Их много в интернете, ещё и с ашыпками.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
И ещё. Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Если бы сечение номинальное соответствовало фактическому. Ну то есть наоборот, но Вы меня поняли. А так одно расстройство. Мне давче попадался в руки кабель 1,5 который был реально толще того что 2,5.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Vladimir285 написал :
проложен открыто (потом заштукатурен)
Если кабель заштукатурен, то это не открыто проложенный кабель. Пользуйтесь данными для кабеля в трубе.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Vladimir285 написал :
Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?
Один двухжильный в одной трубе — 25А.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal написал :
Один двухжильный в одной трубе — 25А.
тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Да ну? Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного — разные.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Задайте этот вопрос ПУЭ.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Metall написал :
тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?
Вроде как то так
ПУЭ написал :
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 — 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
web-rr написал :
Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного — разные.
Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?
Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
- Личное сообщение
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
- Личное сообщение
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от Станислав
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
- Личное сообщение
Сообщение от Роман.
Сообщение от Микола
Почему проложили кабель без гофры? Каким образом собираетесь выполнить требования сменяемости электропроводки? Сколько кабельных линий проложили?
Может покажите его расчеты?
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
- Личное сообщение
Сообщение от Геннадий
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
- Личное сообщение
Сообщение от Станислав
Сообщение от Геннадий
18,23A = АВ — 20А при Ки = 1
13.2 кВт
20,05A = АВ — 25А при Ки = 1
13.6 кВт
21,75A = АВ — 25А при Ки = 1
Вводной = 63А (32А подойдет только при использовании только одного потребителя)
Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
[IMG]
[/IMG]
- Просмотр профиля
- Сообщения сайта
- Личное сообщение
Сообщение от PITBY
Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.
Сообщение от PITBY
Вот посмотрите мои расчеты:
Для кабеля сечением 2,5 мм2
1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Для кабеля сечением 4 мм2
1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?
Кабель ВВГ 5х6

Ваша заявка на кабель ВВГ 5х6 успешно отправлена. Представитель компании «Рузкабель» свяжется с вами в ближайшее время!
Технические характеристики ВВГ 5*6
Вес кабеля ВВГ 5х6
Теоретический вес 1 километра ВВГ 5х6: 436,00 килограмм
Вес кабеля зависит от ТУ конкретного завода-производителя. Для расчета массы кабеля ВВГ 5х6 с барабаном воспользуйтесь нашим калькулятором веса.
Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм 2 включительно сматывать в бухты.
Масса бухты не должна превышать 50 килограмм.
Таблица намотки кабеля на барабан
| № Барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| Длина (м) | 150 | 300 | 350 | 700 | 1150 | 1650 | 2250 | 3700 | 3800 | — | — | — | |
Диаметр кабеля ВВГ 5х6
Наружный диаметр кабеля ВВГ 5х6: 15.7 мм
Внешний диаметр сечения зависит от ТУ конкретного завода, в конце страницы вы можете ознакомиться с производителями, у которых можно уточнить информацию.
Размеры кабеля учитываются при расчёте и правильном подборе кабеленесущих систем.
Электрические характеристики ВВГ 5х6
Токовая нагрузка ВВГ 5х6
Длительно-допустимые токовые нагрузки
Мощность ВВГ 5х6
Максимальная мощность при прокладке:
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:
- переменный ток;
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
- глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
- удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.
Ток короткого замыкания ВВГ 5х6
Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГ 5х6: 0,65 кА (килоампер)
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.
Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.