Допустимая нагрузка кабеля — какой таблицей пользоваться по ПУЭ?

Если обычные розеточные группы разводить ВВГнг 3х2,5 мм2, в квартире, в основном — не в гофре, то какова допустимая нагрузка по мощности на ВВГнг? Всегда считал, что 4,5 — 4,7 кВт, но стало попадаться значение: 5,9 кВт. Как должно быть по ПУЭ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А это откуда берут? Их много в интернете, ещё и с ашыпками.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

И ещё. Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Если бы сечение номинальное соответствовало фактическому. Ну то есть наоборот, но Вы меня поняли. А так одно расстройство. Мне давче попадался в руки кабель 1,5 который был реально толще того что 2,5.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vladimir285 написал :
проложен открыто (потом заштукатурен)

Если кабель заштукатурен, то это не открыто проложенный кабель. Пользуйтесь данными для кабеля в трубе.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vladimir285 написал :
Если ВВГнг 3х2,5 проложен открыто (потом заштукатурен), то он выдерживает 30 Ампер? Правильно я понял?

Один двухжильный в одной трубе — 25А.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Один двухжильный в одной трубе — 25А.

тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да ну? Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного — разные.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Задайте этот вопрос ПУЭ.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metall написал :
тоесть ток течет только по нулевой и фазной жиле поэтому двухжильный ? земляная в учет не берется ?

Вроде как то так

ПУЭ написал :
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 — 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

web-rr написал :
Условия охлаждения у двухжильного и трёхжильного — разные.

Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?

Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения сайта
  • Личное сообщение

Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо

  • Просмотр профиля
  • Сообщения сайта
  • Личное сообщение

Сообщение от ЧаВо
Сообщение от ЧаВо
Сообщение от Станислав

  • Просмотр профиля
  • Сообщения сайта
  • Личное сообщение

Сообщение от Роман.
Сообщение от Микола

Почему проложили кабель без гофры? Каким образом собираетесь выполнить требования сменяемости электропроводки? Сколько кабельных линий проложили?

Может покажите его расчеты?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения сайта
  • Личное сообщение

Сообщение от Геннадий

  • Просмотр профиля
  • Сообщения сайта
  • Личное сообщение

Сообщение от Станислав
Сообщение от Геннадий

18,23A = АВ — 20А при Ки = 1
13.2 кВт

20,05A = АВ — 25А при Ки = 1
13.6 кВт

21,75A = АВ — 25А при Ки = 1
Вводной = 63А (32А подойдет только при использовании только одного потребителя)

Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
[IMG][/IMG]

  • Просмотр профиля
  • Сообщения сайта
  • Личное сообщение

Сообщение от PITBY

Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.

Сообщение от PITBY

Вот посмотрите мои расчеты:
Для кабеля сечением 2,5 мм2
1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11

Для кабеля сечением 4 мм2
1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

Кабель ВВГ 5х6

Силовой кабель ВВГ 5х6

Ваша заявка на кабель ВВГ 5х6 успешно отправлена. Представитель компании «Рузкабель» свяжется с вами в ближайшее время!

Технические характеристики ВВГ 5*6

Вес кабеля ВВГ 5х6

Теоретический вес 1 километра ВВГ 5х6: 436,00 килограмм

Вес кабеля зависит от ТУ конкретного завода-производителя. Для расчета массы кабеля ВВГ 5х6 с барабаном воспользуйтесь нашим калькулятором веса.

Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм 2 включительно сматывать в бухты.

Масса бухты не должна превышать 50 килограмм.

Таблица намотки кабеля на барабан

№ Барабана 8 10 12 12а 14 16а 17 18 20 22
Длина (м) 150 300 350 700 1150 1650 2250 3700 3800

Диаметр кабеля ВВГ 5х6

Наружный диаметр кабеля ВВГ 5х6: 15.7 мм

Внешний диаметр сечения зависит от ТУ конкретного завода, в конце страницы вы можете ознакомиться с производителями, у которых можно уточнить информацию.

Размеры кабеля учитываются при расчёте и правильном подборе кабеленесущих систем.

Электрические характеристики ВВГ 5х6

Токовая нагрузка ВВГ 5х6

Длительно-допустимые токовые нагрузки

Мощность ВВГ 5х6

Максимальная мощность при прокладке:

Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:

  • переменный ток;
  • температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
  • глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
  • удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.

Ток короткого замыкания ВВГ 5х6

Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГ 5х6: 0,65 кА (килоампер)

При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.

Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.